Местный
Ситуация следующая, полез в щиток в подъезде, оказалось, что на квартиру стоит 2 советских автомата. Визуально не смог определить номинал, 5А или 15А (1 не четкая, а на других автоматах посмотреть нет возможности). Полез в документы с ОблЭнерго, нашел, что мне предоставляют мощность 2,5 кВт, что малова-то в современных условиях. У кого есть опыт повышения этой самой предоставляемой мощности?
Горожане
+ 101
Почетный
старейшина
АДА
10:21, 05.06.2013

Pak (05.06.2013, 09:04) писал:У кого есть опыт повышения этой самой предоставляемой мощности?


Занимался вопросом увеличения на частный дом. Общий автомат 3 кВт. Увеличение - цена вопроса десятки тысяч грн. Проекты и т.д. Вышел из ситуации за счет того, что 3 фазы подвод к дому. Распределил между фазами нагрузку. Без ОблЭнерго.
На квартиру. Вначале вопрос технически посмотреть бы. Какая к квартире проводка? На какую мощность. Если дом советский, то тогда кондеров, электрообогревателей и прочих многих потребителей было в разы меньше. Если Вы замените в квартире проводку и автомат, не будет ли гореть, греться, плавиться внешняя к квартире проводка в пиковые нагрузки. Сейчас дома "живут" за счет запаса мощности советской проводки.
Pak
Горожане
+ 7
Местный
Pak
10:36, 05.06.2013
АДА, Спасибо за ответ. Проводка будет переделываться, сейчас стал вопрос о подключении бойлера к автомату в щите, по инструкции требуется отдельный автомат на 10А. Вызвал на сегодня электрика из Добробыта, может он что подскажет.
Коллега делал себе увеличение, когда меняли счетчик, тогда он кидал в щитовую отдельно медные провода 2*2,5мм кв.
P.S. Созвонился с дедушкой, у него в квартире 2 автомата по 25А. Вот где счастье))))
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер

Pak (05.06.2013, 09:34) писал:стал вопрос о подключении бойлера к автомату в щите, по инструкции требуется отдельный автомат на 10А.


Ставьте сразу УЗО на 10 мА или дифференциальный автомат.

Pak (05.06.2013, 09:34) писал:у него в квартире 2 автомата по 25А.


А проводка у дедушки какая?
All we need is love(c)
Горожане
+ 8
Местный
Электрик, который подключал бойлер у моей матери, говорил- если проводка "слабая", то можно запитать бойлер, непосредственно от самого щитка. Но тогда кабель придется тянуть через всю квартиру...
--------------------
Такое ощущение, что некоторые омолаживаются, вызывая у других негатив к себе. /Заноза/ (с)
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер

Брат (05.06.2013, 12:24) писал:кабель придется тянуть через всю квартиру..


Квартиры разные бывают. Часто достаточно просверлить одно отверстие из подъезда, чтобы попасть в туалет/ванную.
All we need is love(c)
Pak
Горожане
+ 7
Местный
Вопрос решен, пришел электрик и заменил оба автомата на 16А. Прицепил их на отдельную ДИН рейку и оставил место под УЗО для бойлера. Сказал, что раньше ОблЭнерго разрешало ставить на 25А, теперь только на 16А по количеству тех, которые стояли. Таким образом раскидаю на одном бойлер и стиралка, на втором свет и обычные розетки.
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер

Pak (05.06.2013, 13:22) писал:Таким образом раскидаю на одном бойлер и стиралка


Не потянет. Вернее, непродолжительно выдержит, но проводка будет сильно греться. Если старая, то может и сгореть.
All we need is love(c)
Pak
Горожане
+ 7
Местный
ViewPoint, Какая именно проводка будет греться? Которая в квартире? У меня бойлер будет подключаться напрямую в автомат в щитке.
Горожане
+ 51
Заслуженный
пенсионер
ViewPoint
15:46, 05.06.2013
Pak, Вы же написали, что бойлер и стиралка будут на одном автомате. Соответственно, проводка, питающая их.
У бойлера и стиралки какая мощность?
All we need is love(c)
 